Grupo Família da Manutenção
Atenção: Quem for cadastrado no forum antigo da Familia da mantenção, Apenas me envia o e-mail para transferir o login e a senha para este novo forum. Este forum contem mais recurso e espaço para nossas atividades.

familiadamanutencao@oi.com.br

Forum criado no dia 19/01/2011

Obrigado

Grupo Família da Manutenção

Eletronica, Inversores, automação, Instrumentação, Eletrica.
 
InícioInício  TópicosTópicos  CalendárioCalendário  GaleriaGaleria  FAQFAQ  BuscarBuscar  MembrosMembros  GruposGrupos  Registrar-seRegistrar-se  Conectar-seConectar-se  
Estatísticas
Temos 620 usuários registrados
O último usuário registrado atende pelo nome de emerson.gross

Os nossos membros postaram um total de 135 mensagens em 49 assuntos
Quem está conectado
1 usuário online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 1 Visitante

Nenhum

O recorde de usuários online foi de 45 em Sab 29 Jul 2017, 13:04
Buscar
 
 

Resultados por:
 
Rechercher Busca avançada
Últimos assuntos
Noticia
Dezembro 2017
DomSegTerQuaQuiSexSab
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
CalendárioCalendário

Compartilhe|

Problema na entrada digital dos cartoes do Plc

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo
MensagemAutor
MensagemAssunto: Problema na entrada digital dos cartoes do Plc Sab 29 Jan 2011, 20:57

Senhores, tenho um circuito de entrada que vai na entrada no cartao da Altus, entrada de 24 vdc, so que meus cabos esta com uma tensao parasita de 10 vdc... as vezes esta sendo o suficiente para atuar a entrada.
Para mudar a rota desses cabos ficaria muito caro, nao sei de qual equipamento esta fazendo esta indução no cabo....traduzindo teria outra forma de fazer para zerar esta tensao.
Grato
tataavatarMensagens : 1
Data de inscrição : 24/01/2011
Ver perfil do usuário
Voltar ao Topo Ir em baixo
MensagemAssunto: Re: Problema na entrada digital dos cartoes do Plc Ter 01 Fev 2011, 21:23

O cabo precisa estar aterrado... existe uma malha interna que está ali justamente pra evitar esses problemas, desde que aterrada corretamente.
E também precisa averiguar se o cabo não está muito distante do emissor dos sinais, se for o caso utilize um repetidor....
xandy_jpvMensagens : 6
Data de inscrição : 23/01/2011
Ver perfil do usuário
Voltar ao Topo Ir em baixo
MensagemAssunto: Re: Problema na entrada digital dos cartoes do Plc Qua 02 Fev 2011, 22:52

Em nossa empresa estavamos com este problema aterramos um lado da malha e resolveu.
ticomgMensagens : 1
Data de inscrição : 23/01/2011
Ver perfil do usuário
Voltar ao Topo Ir em baixo
MensagemAssunto: Re: Problema na entrada digital dos cartoes do Plc

Conteúdo patrocinado
Voltar ao Topo Ir em baixo

Problema na entrada digital dos cartoes do Plc

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo

Tópicos similares

-
» Amplificador digital mono de 3kw 2r» Depressão: Um problema de ordem espiritual e/ou psíquico?» o problema do mal» Problema de admissão ao ginásio» problema com sistema de equacoes (dificil)
Página 1 de 1
Permissão deste fórum:Você não pode responder aos tópicos neste fórum
Grupo Família da Manutenção :: Categoria :: Eletrica, Motores, Inversores-
Ir para: